    咨询标题: 三绕组变压器中心点相关问题
    类别: PSASP问题
    咨询时间: 2011-03-07 07:47:36
    客户姓名:
    咨询内容: 三绕组变压器中心点母线基准电压如何设置?
    回复内容: 三绕组变压器中心点是由于计算的需要而增加的母线,是实际中不存在的虚拟母线,其基准电压可以为任意值。但由于在PSASP中,三绕组变压器中心点的基准电压用作该变压器物理参数计算时的基准,所以该电压的设定将直接影响变压器物理参数的计算结果。 建议:将三绕组变压器中心点的基准电压设定为某侧(如高压侧)母线的基准电压,其物理参数计算结果相当于从该侧母线看进去的数值。